动力配电箱作为配电体系的末端设备,通常在工厂、变电所、建站中普遍的使用,作为一个特别很是紧张的电器设备,动力配电箱在安装时是有一些误区,本文就对这些误区进行先容。


1、动力配电箱进场没有进行检查

如许导致的后果就是在安装后可能发现:二层板没有接地螺栓,导线和各个器具之间的连接不牢靠、珍爱地线规格过小不吻合要求、没有安装色标对线路进行标示、螺丝螺母没有进行镀锌等多种题目的出现,时候再进行修改会导致延误工期。

解决措施:大家应当在订货时就向动力配电箱厂家提出本身的要求,让厂家先做样品大家检查合格后再批量订货;在产品进场时严酷按照设计要求和相干规范进行检查验收,在确认合格之后在进行配电箱的安装。

动力配电箱安装误区

2、使用无阻燃特征的木材

动力配电箱中使用通俗的无阻燃特征的木材,在长期使用中是恨意霉烂、漏电,并且没有进行阻燃处理极易引发火灾。

解决措施:安全起见动力配电箱不适用可燃性材料制作,即便在干燥环境中使用木质配电箱也必须进行优秀的阻燃处理。


3、配电箱安装高度不吻合规定、不牢固,暗装时不能紧贴墙面

安装高度不吻合标准、箱体不垂直、不牢固,在暗装时不能紧贴墙面都紧张影响使勤奋能和表面。

解决措施:在动力配电箱安装时要严酷按照相干标准进行安装,配电箱底边距离地面为1.5米,安装固定必须牢固可靠,并且配电箱安装垂直偏差要小于3mm;暗装置电箱不能紧贴墙面就必须进行解决,并且在箱体和建筑物接触面进行喷涂防锈漆。


4、动力配电箱内部线路紊乱

配电箱内部线路紊乱紧张影响导线进入箱体,箱体内部二层板紧紧压着管口,时间长了容易导致导线绝缘损伤而造成短路。

解决措施:配电箱进出线孔不能使用电气焊开孔武汉网站制作,要坚持一管一孔,并且穿线之前要对孔套好防护套。线路布局要合理、划一,并且最后要使用尼龙扎带进行捆扎划一。


5、配电箱没有设置PE、N汇流排

没有设置PE和N汇流排就无法保证线路正常安全运行。

解决措施:配电箱内部肯定要设置珍爱地线(PE)和零线(N)汇流排,动力配电箱内部所有的珍爱地线和零线都在汇流排上进行连接,不能够就行铰接。


6、螺旋熔断器接线不精确

配电箱螺旋熔断器接线不精确网站排名,把电源线接续到螺纹端子上紧张影响熔芯的替换,并且操作不当很容易发生触电。

解决措施:安全起见配电箱要配备螺旋熔断器,把电源线接到中心触电端子上,而负荷线接到螺纹端子上。


7、配电箱闸具没有标明回路名称

如许做就给维修和维护带来很大的未便北京人事考试信息网,假如误合闸时很容易发生大题目的。

解决措施:按照相干的标准规范在配电箱门内要帖体系线路图,并且在各个闸具上精确标示其控制回路的名称,分外是配电箱内部有直流、交流混合的情况时,就更要进行区分了。


8、落地式动力配电箱电线管路敷设过低

敷设过低易使积水、杂物进入管内,大大影响了导线的绝缘强度。

解决措施:落地式配电箱内电线的珍爱管,其管口要高出配电箱基础面50到80mm。