正规赌钱十大app-网赌最好最大平台

山东电器有限企业 电表箱

?腐蚀环境用电安全技术措施

标签:腐蚀,环境,用电,安全,安全技术,技术,技术措施,措施 发布时间:2021年09月25日 点击109次
     (1) 供用电设施投人运行前,用电单位应建立、健全用电管理机构河南人事考试中心网,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。
 
     (2) 用电单位应建立、健全供用电设施运行及维护操作规定运行,维护人员必须学习这些操作规定百度搜索排行,认识本单位的供用电体系。
 
     (3) 用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。
 
     (4) 用电作业人员需持证上岗o
 
     (5) 变电所、配电所宜设在全年最小频率风向的下风侧,不宜设在腐蚀性物质装配的下风侧。
 
     (6) 变电所、配电所与重腐蚀场所的最小距离应吻合表15—11的规定。
 
     表15—11变电所、配电所与重腐场所的最小距离(单位:m)
  工类腐蚀环境 Ⅱ类腐蚀环境 露天变电所、配电所 50 80 室内变电所、配电所 30 50      注:工类腐蚀环境和Ⅱ类腐蚀环境的确定应吻合国冢现行标准规范的规定。
 
    ( 7) 6~lOkV配电装配设在户外时,应选用户外防腐型电气设备。
 
     (8) 6~10kV配电装配设在户内时,应选用户内防腐型电气设备。户内配电装配的房外部分,可选用高一级或两级电压的电气设备。
 
    ( 9) 在腐蚀环境的lOkV及以下线路采用架空线路时,应采用水泥杆、角钢横担和耐污绝缘子。绝缘子和穿墙套管的额定电压,应进步一级或两级。1kV及以下架空线路,宜选用塑料绝缘电线或防腐铝绞线。1kV以上架空线路,宜选用防腐芯铝绞线。
 
    (10) 配电线路宜采用全塑电缆明敷设。在工类和Ⅱ类腐蚀环境中,不宜采用绝缘电线穿管的敷设体例或电缆沟敷设体例。
 
    (11) 腐蚀环境中的电缆芯线的中心不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。
 
    (12) 密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。
 
    (13) 重腐蚀环境中的架空线采用钢导线。
 
    ( 14) 重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。
     此信息转载自北极星电力网,谷龙电气玻璃钢电表箱生厂迎接大家阅读或转载哦。